新年第一站!“审图快车”开进了......

  • |
  • 幻灯播放
  • |
  • 查看原图
  • |
  • 提示:支持键盘翻页 ←左 右→
loading...


近日,市住建局“审图快车”开进了泰州医药高新技术产业园区,审图专家来到邦士医疗科技股份有限公司的高端医疗器械研发产业化项目现场,开展“一站式”技术服务。



[登录] 或 [注册] 发言!
专家们了解到,该项目总平面设计未按照《精细化工企业工程设计防火标准》(GB51283-2020)设计。根据现场勘察情况,专家建议加宽厂区消防车道宽度与转弯半径,扩大火灾危险性高的生产设施防火间距等办法解决设计问题,并提出了改进优化方案。
由于建设单位未提供具体生产工艺流程,设计单位在中试车间人数设计过程中,按远高于实际生产情况的人员数量提供,这就使得原本不属于人员密集的中试车间需按“人员密集的丙类厂房”进行消防设计,疏散、消防设施等要求均大幅提高,审图专家现场核实了中试车间实际使用人员数量,及时指出了项目设计中的相关问题,减少了建设单位在项目初期的投入。针对设计中车间过于狭长不利于泄压设施均匀布置、泄爆 ...